Цитата(NoBichok @ 16.1.2014, 15:57)

Джин,
спасибо, очень доступно расписано и все по теме.
завтра зачет, смогу объяснить
хотелось бы еще разобраться в последствиях кз на конкретные машины
так понимаю трансформатору ничего не будет
от генератора пойдут большие токи кз
пострадают синхронные/асинхронные двигатели (их торможение, снижение производительности)
что можете сказать на счет тех и других, разница? или принцип один и тот же - уменьшение вращающего момента ротора?
Я уже не знаю как на пальцах объяснить.
Разве я написал, что трансформатору ничего не будет?!
Развея я написал, что пострадают ас. двигатели?!
Трансформатор и генератор - есть неотъемлемая часть системы. При к.з. сверхтоки будут воздействовать и на генератор, и на транформатор и на ЛЭП и т.п.
При этом, если аппаратура защиты вовремя не сработает, на всех этих элементах будет выделяться тепло. Причем в больших количества. Включаем фантазию.
Пробой обмоток трансформатора, повреждение изоляции кабеля, возгорания, дым, взрывы... Короче фильм-катастрофа про Чагино.
А чего будет двигателям? Да ничего не будет. Они сами в момент к.з. в системе будут доп. источниками мощности.
Ну а так. По хорошему, если сработает защита - двигатели просто отключатся. Если упадет напряжение до критического минимума, в системе может возникнуть дефицит реактивной мощности. Но я не знаю, как вы там глубоко копали на занятих.